在预制构件施工现场的堆放与支垫作业中,为防止构件变形、开裂及损坏,下列关于堆放方式、支垫位置及层数限制的说法,正确的有

A.预制梁类构件堆放时,应平放,支垫点位置应与设计吊点位置一致,且上下层构件的支垫点应上下对齐
B.预制墙板堆放时,可采用斜靠方式堆放在专用支架上,堆放的层数可以根据场地空间大小灵活确定,只要保证稳定即可
C.对于有吊装孔的预制构件,在堆放时,支垫位置应避开吊装孔,以防止应力集中导致构件在吊装孔附近开裂
D.预制构件堆放的层数应符合专项方案规定,通常梁类构件不超过3层,墙板类构件斜靠时不超过2层,具体层数需经计算确定
E.为了节省场地,预制柱构件可以水平平放堆放,只要底部铺设足够厚度的木方,就能有效防止构件受弯破坏

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查预制构件的堆放支垫与成品保护。 选项A正确:梁类构件平放时,支垫点应与吊点一致,这是为了使构件在自重作用下的受力状态与吊装状态相似,避免产生额外的负弯矩。上下层支垫点对齐也是防止构件受压变形的基本要求。 选项B错误:预制墙板通常采用专用支架斜靠堆放,但层数并非“灵活确定”,而是有严格限制(通常不超过2层或按专项方案),且必须有防倾倒措施。随意确定层数可能导致底部构件受压过大或整体失稳。 选项C正确:吊装孔是构件的应力集中区,也是结构薄弱点。堆放时支垫点避开吊装孔,是为了避免在吊装孔周围产生过大的局部压应力,防止开裂。 选项D正确:堆放层数直接决定底层构件承受的荷载。规范及专项方案对梁、板、墙板等不同构件的堆放层数有明确限制(如梁一般不超过3层,板斜靠不超过2层等),且必须经过验算,确保安全。 选项E错误:预制柱通常较长且截面较小,水平平放会产生较大的自重弯矩,极易导致构件开裂或断裂。因此,预制柱一般要求立放或采用专用架具支撑,严禁随意水平平放,仅铺木方无法解决受弯问题。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成