某施工现场临时用电工程采用三级配电系统,关于漏电保护器的设置,下列说法符合规范要求的是
A.总配电箱中不需要设置漏电保护器,只需在分配电箱和开关箱中设置
B.开关箱中必须设置漏电保护器,且其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
C.分配电箱中必须设置漏电保护器,且其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
D.开关箱中的漏电保护器与总配电箱中的漏电保护器的额定参数可以相同,无需级差配合
优质解答
答案
B
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)第8.1.3条,开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。选项B正确。选项A错误,规范规定总配电箱也应设置漏电保护器,作为末端漏电保护器的后备保护。选项C错误,分配电箱一般不设漏电保护器,若设,其参数应与总配电箱、开关箱有级差,且开关箱的漏保参数才是30mA/0.1s这一最高灵敏度的要求,分配电箱通常作为中间级,参数不同。选项D错误,规范要求漏电保护器之间应具有级差配合,上级漏电保护器的额定动作电流和动作时间应大于下级,以实现选择性保护,避免越级跳闸。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成