首页题库大全题目详情

在管涵基础处理及管节安装施工过程中,关于基础类型选择、垫层设置及管节就位的技术要求,下列说法正确的有

A.当管径小于等于1500mm且地基承载力良好时,可采用砂垫层或混凝土基础,基础应平整、密实
B.管节安装前,应检查管节外观及几何尺寸,发现裂缝或严重缺损的管节,经修补处理后可继续安装使用
C.管节安装应采用滚杠或龙门吊进行,严禁直接推入或拖入基础,以免破坏基础混凝土或砂垫层
D.对于混凝土管节,接口处的防水处理应在管节安装前完成,安装后仅进行外观检查,无需进行闭水试验
E.管节安装后,应检查管道中心线及标高,允许偏差应符合规范要求,且接口处应平顺,无错口、漏浆现象

优质解答

答案

ACE

解析

A选项正确:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1)及教材,管涵基础处理需根据管径和地基情况选择。小口径管(通常≤1500mm)在良好地基上可采用砂基础或混凝土基础,要求基础平整、密实,以保证管节受力均匀。 B选项错误:管节安装前必须严格检查,对于有裂缝、严重缺损或尺寸不合格的管节,严禁使用,必须剔除更换,不能仅通过修补就安装,以确保结构安全和防水性能。 C选项正确:管节安装应采用机械吊装或滚杠滚动,严禁直接推入或拖入,以防损伤管节接口或破坏基础层,确保安装精度和结构完整性。 D选项错误:管涵安装完成后,必须进行闭水试验(或闭气试验),以检验管道及接口的防水性能,这是强制性质量验收环节,不能省略。 E选项正确:管节安装后需进行复测,确保中心线、标高及坡度符合设计及规范要求,接口应平顺,避免错口导致渗漏或应力集中,符合规范对安装精度的要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成