首页题库大全题目详情

在市政排水管道非开挖内衬修复工程中,关于新旧管道接口处理、严密性试验及后续通水试运行的质量控制要求,下列说法正确的有( )。

A.内衬修复后的接口处应平整、光滑,且内衬与旧管壁贴合紧密,不得出现脱层、褶皱或空鼓现象。
B.接口部位及内衬修复段完成后,必须进行闭水试验或闭气试验,以检验管道及接口的严密性,且试验压力应符合规范要求。
C.内衬修复段的固化度检验应在固化过程中进行,若发现固化度不足,应继续延长固化时间直至达到设计要求,无需重新评估或返工。
D.改造后的排水管道在通水试运行前,应清除管道内的杂物,并确认管内无遗留施工工具、材料等,且管道坡度符合设计要求。
E.内衬修复的厚度检验可通过超声波测厚仪进行,若局部厚度偏差超过设计值的±5%,则该段内衬修复即判定为不合格,需整体拆除重做。

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查管网改造施工质量控制中的内衬修复检验、接口处理及试运行要求。 选项A正确:根据《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》(CJJ/T 210)等相关规范,内衬修复后,接口及内衬表面应平整、光滑,与旧管壁贴合紧密,不得有脱层、空鼓、褶皱等缺陷,这是保证管道结构安全和密封性的基本要求。 选项B正确:内衬修复完成后,必须进行严密性试验(闭水或闭气试验),以验证管道及接口的密封性能。试验方法和压力需符合设计及规范要求,这是验收的关键环节。 选项C错误:固化度检验通常在内衬固化完成后进行。若固化度不足,简单的“继续延长固化时间”不一定能解决问题,因为固化反应可能已停止或受到其他因素(如温度、湿度、树脂配方)影响。若固化度不达标,通常需要进行返工处理(如重新固化、修补或更换内衬),而不是简单地认为“无需重新评估或返工”。此外,固化度检验是验收指标,不达标即不合格,不能仅靠延长等待时间来解决根本问题。 选项D正确:通水试运行前,必须清理管道,确保无杂物、施工遗留物,且管道坡度、走向等符合设计要求,以确保试运行能真实反映管道运行状态,避免堵塞或损坏。 选项E错误:虽然超声波测厚是检验内衬厚度的常用方法,但“局部厚度偏差超过±5%即整体拆除重做”的说法过于绝对且不符合常规验收标准。通常,厚度偏差有允许范围,若局部偏差超标,可采取修补措施或根据缺陷严重程度判定是否影响使用功能,而非一律整体拆除重做。具体允许偏差需依据设计文件和规范,一般允许有一定的局部偏差,只要不影响结构安全和功能即可。 综上所述,正确答案为ABD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成