在空调水系统管道安装施工中,关于管道连接、支吊架设置及坡度要求的做法,下列说法正确的有( )。

A.空调冷冻水管道采用法兰连接时,法兰连接处应便于拆装,且法兰连接不应跨越变形缝
B.空调冷凝水管道安装时,应保证管道坡度不小于0.003,且不得出现倒坡或气袋现象
C.空调水管道支架安装时,固定支架应在管道试压、冲洗和防腐保温完成后进行安装
D.空调冷凝水管道水平敷设时,当管径大于或等于DN50时,坡度宜为0.008,且应设置通气装置
E.空调水系统管道安装完成后,应在防腐和保温施工前进行水压试验和冲洗

优质解答

答案

ABE

解析

选项A正确,根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243),空调水管道法兰连接应便于拆装,且管道跨越变形缝时,应在变形缝一侧设置补偿装置,通常不在变形缝处直接设置法兰,以免因位移导致法兰泄漏或损坏。选项B正确,空调冷凝水管道坡度应不小于0.003,且严禁出现倒坡,以确保冷凝水顺利排放。选项C错误,固定支架的安装应在管道安装过程中或试压前完成,因为固定支架用于承受管道推力,必须在管道受力前固定,若在试压、冲洗和保温后安装,既无法发挥固定作用,又会破坏已完成的保温层。选项D错误,根据规范,空调冷凝水管道坡度一般不小于0.003,对于DN50及以上的管道,虽然坡度要求可能更严格或需具体计算,但规范中并未统一规定“管径大于或等于DN50时坡度宜为0.008”这一具体数值作为通用标准,且通常冷凝水管道坡度要求是“不小于0.003”,部分设计可能要求更高,但作为通用考点,0.008并非DN50管道的法定最低或推荐标准坡度,且“设置通气装置”在冷凝水管道中并非所有情况都强制要求,主要看系统形式。更关键的是,规范原文通常表述为“冷凝水管道坡度应不小于0.003”,对于大管径并未单独指定0.008。选项E正确,空调水系统管道安装完成后,必须先进行水压试验和冲洗,合格后方可进行防腐和保温施工,这是标准的施工顺序,防止保温后内部缺陷难以检测或维修。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成