在高桩码头灌注桩施工中,混凝土灌注过程中发现混凝土面下降,经检查孔壁存在泥皮脱落,导致混凝土面低于导管底口,此时应采取的正确措施是?
A.立即停止灌注,拔出导管,重新清孔
B.继续灌注,并加快灌注速度,使混凝土面快速上升
C.将导管底口插入已灌注的混凝土中,继续灌注,并检查是否发生断桩
D.降低导管埋深,使导管底口露出混凝土面,以便观察
优质解答
答案
C
解析
若混凝土面低于导管底口,说明导管已脱离混凝土面,继续灌注可能导致导管被混凝土包裹或断桩。正确做法是将导管底口重新插入已灌注的混凝土中(若可能),并检查是否发生断桩。若无法插入,则需采取补救措施,如灌注砂浆或水泥浆填充空隙。A选项拔出导管会导致更严重的断桩;B选项加快灌注速度无法解决导管脱离混凝土面的问题;D选项露出导管底口是错误的,导管应始终埋入混凝土中。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成