根据《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339,关于综合布线系统的验收,下列说法正确的有( )。
A.综合布线系统验收时,应对工作区、配线子系统、干线子系统、设备间子系统进行检查,且应检查线缆的弯曲半径是否满足要求
B.水平布线子系统的验收中,应使用链路测试仪进行测试,测试项目包括长度、衰减、近端串扰等,且测试结果应满足相关标准
C.综合布线系统的验收只需检查外观和端接工艺,无需进行电气性能测试
D.设备间子系统的验收中,应检查配线架的安装、线缆的标识、接地以及连接的正确性
E.综合布线系统验收时,光纤链路的验收仅需用光功率计测量平均发送光功率,无需测量衰减和色散
优质解答
答案
ABD
解析
A选项正确,综合布线验收涵盖各个子系统,且线缆弯曲半径是重要的物理检查项目,过小会损伤线缆。B选项正确,水平布线必须使用链路测试仪(如Fluke)测试性能参数,这是验收的核心环节。C选项错误,电气性能测试是综合布线验收的关键,仅检查外观不合格。D选项正确,设备间是核心汇聚点,其安装、标识、接地和连接正确性是验收重点。E选项错误,光纤链路验收需要测量衰减(dB)、平均发送光功率、平均接收光功率以及链路衰减预算,对于高速光纤还需考虑色散等,仅测功率是不充分的,且“仅用”表述错误。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成