关于混凝土冬期施工中采用外加剂法施工的技术要求,下列说法正确的是
A.掺入早强型外加剂后,混凝土的受冻临界强度可低于5MPa,只要保证混凝土不出现结构性裂缝即可
B.采用外加剂法时,混凝土拌合物的出机温度应严格控制,一般不应低于10℃,且入模温度不应低于5℃
C.为了加快施工进度,在气温低于-10℃时,可以单独使用普通减水剂而不掺加防冻型外加剂进行混凝土冬期施工
D.采用外加剂法施工时,混凝土浇筑后无需覆盖保温材料,完全依靠外加剂的化学反应放热即可满足保温要求
优质解答
答案
B
解析
本题考查混凝土冬期施工中外加剂法的技术要求。
1. **选项A错误**:根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)及相关规范,采用外加剂法施工时,混凝土的受冻临界强度通常不得低于设计混凝土强度等级的30%,且不得低于5MPa(对于掺防冻剂的混凝土,受冻临界强度不宜小于5MPa)。选项A中“可低于5MPa”的说法违反了基本的安全与质量规定。
2. **选项B正确**:规范规定,混凝土拌合物的出机温度不应低于10℃,入模温度不应低于5℃(对于严寒地区或特殊要求可能更高,但5℃是最低底线,10℃是常见的出机控制值,旨在保证运输过程中的热量损失后仍满足入模要求)。虽然不同地区或具体规范版本对数值有细微差别,但“出机不低于10℃、入模不低于5℃”是冬期施工混凝土温度控制的核心通用指标,符合教材关于混凝土运输和浇筑温度控制的要求。
3. **选项C错误**:当室外日平均气温连续5天低于5℃时,即进入冬期施工。在气温较低(如低于-10℃)时,必须使用防冻型外加剂,不能单独使用普通减水剂。普通减水剂不具备防冻功能,会导致混凝土在达到受冻临界强度前受冻破坏。
4. **选项D错误**:即使采用外加剂法,混凝土浇筑后仍需采取保温措施。外加剂主要作用是提高早期强度、降低冰点或加速水化,但不能替代物理保温。规范要求混凝土表面应覆盖保温材料,以延缓热量散失,确保混凝土在受冻前达到临界强度。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成