关于基坑围护结构类型的适用条件,下列说法正确的是
A.土钉墙适用于地下水位高、需严格止水且基坑深度超过12m的工程
B.钢板桩围护结构具有施工速度快、可重复使用、止水性能优良的特点
C.排桩围护结构在软土地区必须采用悬臂式,不能设置支撑
D.地下连续墙施工噪音大、振动大,严禁在城市中心区使用
优质解答
答案
B
解析
A项错误:土钉墙对地下水位高的工程适用性差,通常需降水,且规范规定其适用深度一般不超过12m,超过12m需慎重或采用其他支护。B项正确:钢板桩强度高、刚度大、施工快、可重复使用,且锁口处具有一定止水功能(虽不如连续墙,但在钢板桩中属于优良)。C项错误:排桩可以根据深度和地质条件采用悬臂式或内支撑/锚杆式,软土地区常采用支撑以控制变形。D项错误:地下连续墙施工采用液压成槽机,噪音和振动相对较小,且常在城市中心区深基坑中使用。