首页题库大全题目详情

某住宅项目采用低温热水地板辐射供暖系统,在系统调试验收及日常运行维护中,为确保低温供暖的舒适性、能效及安全,下列做法或要求中符合施工技术与规范要求的有( )

A.地板辐射供暖系统的水质应符合生活饮用水卫生标准,且系统内不得添加任何化学缓蚀剂
B.地板辐射供暖的加热管埋设在填充层内,不得有中间接头,且加热管在分集水器上的连接应牢固可靠
C.系统调试前,应进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa
D.地板辐射供暖的蓄热层(填充层)应连续铺设,不得有缝隙,且表面应平整,以利于热量均匀传递
E.为加快系统升温速度,调试初期可将供水温度直接设定为设计最高温度,并持续运行24小时

优质解答

答案

BCD

解析

B项正确,加热管在埋设范围内不得有接头,分集水器连接需牢固。C项正确,根据《辐射供暖供冷技术规程》,水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa。D项正确,填充层应连续、平整,保证热均匀性。A项错误,辐射供暖系统水质应满足特定标准,但并非生活饮用水标准,且通常需添加防腐阻垢剂。E项错误,升温应循序渐进,避免地面开裂,严禁直接设定最高温度快速升温。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成