关于燃气管道阴极保护与绝缘层的关系,下列说法中错误的是( )
A.阴极保护是作为绝缘层的辅助措施,不能完全替代绝缘层的作用
B.绝缘层完好时,阴极保护的电流需求较小,主要起辅助保护作用
C.如果绝缘层破损,阴极保护电流会急剧增加,可能导致保护电位分布不均
D.只要安装了阴极保护系统,就可以忽略管道外壁绝缘层的施工质量要求
优质解答
答案
D
解析
解析如下:
1. 阴极保护和绝缘层是管道防腐的两大体系,互为补充。绝缘层(防腐层)是物理屏障,阴极保护是电化学屏障。
2. A正确:阴极保护不能替代绝缘层,绝缘层破损处需要更大的电流,且阴极保护主要保护金属本体,绝缘层防止介质直接接触。
3. B正确:绝缘层完好,漏电流小,阴极保护主要作为安全冗余或应对局部破损。
4. C正确:绝缘层破损会导致漏电流增大,消耗保护电流,可能导致其他区域保护不足。
5. D错误:绝缘层的施工质量是基础,即使有阴极保护,也必须保证绝缘层的基本质量,否则保护效果大打折扣,且不符合规范要求。因此D说法错误,符合题意。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成