关于通风与空调设备安装中的减振与隔振措施,下列做法中不符合规范要求的是?
A.设备减振器安装后,其压缩量应均匀,且各减振器压缩量偏差不应大于2mm
B.设备进出口管道与设备连接处应设置柔性接头,且柔性接头长度不宜小于150mm
C.设备底座与基础之间应填充水泥砂浆,以确保固定牢固
D.设备减振器安装时,其压缩量应均匀,且各减振器压缩量偏差不应大于2mm
优质解答
答案
C
解析
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243):设备底座与基础之间应设置减振装置,严禁填充水泥砂浆,故C做法不符合规范要求,为正确答案;A、D选项均为减振器安装的正确要求(压缩量均匀,偏差不大于2mm),故A、D正确,不选;B选项为管道柔性连接的正确要求,故B正确,不选。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成