在广播电视发射台场地防雷设计中,关于避雷针(塔)保护范围及接地装置的要求,下列说法正确的是
A.避雷针的保护范围仅覆盖塔桅本身,不涉及发射机房和天线平台,因为机房有独立的防雷系统
B.接地装置的接地电阻值应满足规范要求,通常要求不大于10Ω,且接地体应埋设在冻土层以下
C.避雷针可以安装在发射塔桅的侧面,只要高度低于塔桅顶端即可,无需位于最高点
D.接地网可以采用环形接地,但接地体与基础钢筋之间无需做电气连接,以保持电气隔离
优质解答
答案
B
解析
选项A错误,避雷针(塔)的保护范围应覆盖发射台内的所有重要设备设施,包括机房、天线平台、馈线通道等,形成整体防护体系。选项B正确,根据《建筑物防雷设计规范》及广电行业标准,发射台接地电阻通常要求不大于10Ω(具体视系统而定,但10Ω是常见标准),接地体应埋设在冻土层以下以保证冬季接地性能稳定。选项C错误,避雷针通常位于被保护物的最高点或专门设置的避雷塔顶端,以提供最佳保护角度,安装在侧面且低于顶端可能无法有效覆盖保护区域。选项D错误,接地网与基础钢筋通常需要做电气连接(等电位连接),以形成统一的接地系统,增强泄流能力和安全性,而非电气隔离。