在一次水库筑堤工程中,极端洪水导致现场降雨量超出设计预期,使原设计截面尺寸不足以满足安全系数要求。业主因施工延误要求承包人支付额外工期费用及材料增费。分析在此情形下,变更是否属于不可预见的设计变更,以及索赔是否适用。若适用,请说明应如何区分不可预见风险与合同约定的设计变更。
优质解答
答案
分析:本情形中,极端洪水导致的降雨量超出设计预期属于不可预见的外部风险,且原设计未考虑此类极端气象,故该变更属于不可预见的设计变更。若业主因该变更导致的工期延误及费用增加要求索赔,则索赔适用,因为不可抗力或自然灾害导致的损失在合同中通常可作为索赔理由。区分方法:①对照合同约定的设计风险范围,若设计未涵盖的极端天气导致变更,则为不可预见风险;②合同约定的设计变更为业主主动提出的或因常规设计变更而产生的,此类不适用索赔。若索赔适用,承包人应准备:①原设计及现场气象数据的对比分析报告;②因极端洪水导致的安全系数不足的技术评估报告;③变更前后的工程量清单及增费计算表;④变更前后工期对比及延误原因的施工日志。
解析
考点:不可预见的设计变更与合同约定设计变更的区别;不可抗力导致的索赔适用。题目要求区分两者,承包人应提供技术文件以证明风险不可预见性。正确答案强调极端洪水超出设计预期为不可预见风险,且索赔可行。错误选项(未出现)可能将此类风险误判为合同约定变更导致的索赔。
科目:建设工程造价案例分析(水利工程)题型:fill难度:中等来源:AI生成