航管自动化系统接地与屏蔽安装中,下列做法符合规范要求的有

A.机房接地网应独立设置,与其他系统接地完全隔离,不进行任何连接
B.同轴电缆屏蔽层应在两端同时接地,以增强屏蔽效果
C.机柜内接地铜排应通过低阻抗路径与机房接地干线可靠连接
D.信号线缆的屏蔽层应单端接地,防止地环路干扰
E.接地线的截面积可根据经验随意选择,只要导电良好即可

优质解答

答案

CD

解析

本题考查接地与屏蔽技术规范。A项错误,虽然航管接地有特定要求,但通常需与建筑接地等通过等电位连接,完全隔离不符合现代防雷接地规范,且表述过于绝对。B项错误,同轴电缆屏蔽层若两端接地,易形成地环路,引入干扰,通常要求单端接地(除非特定高频场合,但一般航管音频/视频信号遵循单端原则)。C项正确,低阻抗路径是保证接地有效性的关键。D项正确,单端接地是消除地环路干扰的标准做法。E项错误,接地线截面积有明确规范,需满足热稳定和机械强度要求,不能随意选择。