通信局站防雷接地系统中,关于SPD(电涌保护器)的安装位置及接地线连接要求,下列说法正确的有

A.SPD应安装在电源进线总开关的负载侧
B.SPD的接地线应直接连接到接地汇流排,且连接长度应尽可能短
C.一级SPD(B级)通常安装在建筑物总配电室进线处,用于泄放大部分雷电流
D.SPD的接地线截面积不应小于16mm²,且宜采用多股软铜线
E.SPD的接地线可以经过其他设备或金属构件后再连接到接地网,以节省材料

优质解答

答案

ABCD

解析

本题考查SPD安装与接地的技术要求。 A项正确:SPD应并联在电源线路中,且位于总开关的负载侧(即保护侧),以便在故障或维护时断开,同时确保其保护下游设备。 B项正确:SPD接地线(PE线或接地引线)应尽可能短且直,直接连接到最近的接地汇流排或接地网,以减少电感效应,提高泄流效率。 C项正确:一级SPD(B级,即电源进线总开关处)主要作用是泄放大部分雷电流能量,保护整个建筑物电源系统。 D项正确:根据相关规范,SPD接地线截面积通常要求不小于16mm²(具体取决于防雷等级和预期雷电流,但16mm²是常见最小要求,且推荐用软铜线以便施工)。 E项错误:SPD接地线严禁串联其他阻抗或经过其他设备,必须直接、可靠地连接到接地系统,否则会增加阻抗,导致SPD失效或产生危险电位差。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成