某水厂进行输水管道闭水试验,试验管段两端头封堵良好,注水至设计水位后开始稳压。关于闭水试验的试验压力、稳压时间及合格判定,下列说法符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)的是()。
A.试验压力为工作压力的1.5倍,稳压1h,若压力下降不超过0.01MPa,则判定为合格
B.试验压力为工作压力的1.5倍,稳压1h,若压力下降不超过0.02MPa,则判定为合格
C.试验压力为工作压力的1.1倍,稳压1h,若压力下降不超过0.01MPa,则判定为合格
D.试验压力为工作压力的1.5倍,稳压2h,若压力下降不超过0.01MPa,则判定为合格
优质解答
答案
A
解析
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)第9.3.2条,管道闭水试验的试验压力应为工作压力的1.5倍。稳压时间应不少于1h。合格标准是:在稳压1h内,压力下降值不超过0.01MPa。选项A符合试验压力(1.5倍)、稳压时间(1h)及合格标准(≤0.01MPa)的全部规定。选项B错误,合格标准应为0.01MPa,0.02MPa过大。选项C错误,试验压力应为1.5倍工作压力,1.1倍不符合闭水试验要求(1.1倍通常用于其他类型试验或最低压力要求,但闭水试验明确规定为1.5倍且不小于0.6MPa,此处考察比例系数,1.5倍是标准表述)。选项D错误,虽然压力下降值正确,但规范规定的标准稳压时间为1h,2h虽然更严格但并非规范规定的标准判定时间,且通常考试中考察的是规范原文规定的1h。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成