某医院净化空调系统采用中压风管,设计工作压力为1200Pa。施工单位在进行严密性试验时,关于试验方法的适用性及允许漏风量指标,下列表述正确的有( )
A.中压风管可以仅采用漏光法进行检测,若漏光点符合标准则无需进行漏风量测试
B.中压风管必须进行漏风量测试,不能仅以漏光法结果作为最终合格依据
C.该中压风管的允许漏风量指标为0.07 m³/h·m²
D.若漏风量测试结果大于0.07 m³/h·m²但小于0.105 m³/h·m²,则判定为合格
E.该风管的允许漏风量指标为0.035 m³/h·m²
优质解答
答案
BC
解析
B项正确,中压及以上风管需做漏风量测试,漏光法仅作初步检查或辅助,不能替代漏风量测试(注:根据规范,中压风管应做漏风量测试,低压才仅做漏光法);C项正确,中压风管允许漏风量为0.07 m³/h·m²。A项错误,中压风管不能仅靠漏光法;D项错误,超过0.07即为不合格,0.105是低压标准;E项错误,0.035是高压标准。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成