在通信线路工程中,当光缆与电力电缆同沟或同管敷设时,为防止电磁干扰及机械损伤,应采取哪些防护措施?下列做法中错误的是?
A.光缆与电力电缆之间应保持一定的净距,通常不小于150mm
B.在交叉或平行段,光缆应加套保护管,如PVC管或钢管,以增强机械保护并隔离干扰
C.光缆金属构件(如加强芯、铠装层)应在两端进行接地处理,以消除感应电压
D.光缆应紧贴在电力电缆上方敷设,以减少占用管道空间
优质解答
答案
D
解析
光缆与电力电缆同沟敷设时,必须保持规定的安全距离(一般平行不小于150mm,交叉垂直),并采取隔离措施。选项A、B、C均为正确的防护要求:A保证间距,B提供机械保护和电磁屏蔽,C通过接地消除感应电势对通信的影响。选项D错误,光缆严禁紧贴电力电缆,否则易受电磁干扰,且在电力电缆故障发热时,紧贴会导致光缆温度过高受损,同时也无法保证足够的散热空间和机械隔离。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成