在电气照明工程中,为防治导线连接处接触不良导致的发热甚至火灾这一质量通病,下列关于导线连接及压接工艺的质量控制要求中,正确的是
A.铜芯与铝芯导线可直接采用绞接方式连接,只要缠绕紧密即可
B.导线在接线盒内的连接,应采用焊接或压接,连接后应做绝缘包扎或压接端子
C.多股铜芯导线的末端可直接插入端子,无需进行搪锡或压接端子处理
D.为节省材料,同一回路的不同相线可在同一接线盒内共用一个接线端子
优质解答
答案
B
解析
本题考查机电工程质量通病防治中电气接线错误的防治措施。选项A错误,铜、铝导线直接接触会发生电化学腐蚀,导致接触电阻增大、发热,因此严禁直接绞接,必须采用铜铝过渡端子或镀锡处理。选项B正确,根据《建筑电气工程施工质量验收规范》,导线连接应采用焊接、压接或绞接(但绞接后需搪锡),在接线盒内连接时,为确保接触可靠,应采用焊接或压接,并做良好的绝缘处理,这是防治接触不良的关键措施。选项C错误,多股铜芯导线必须压接端子或搪锡后再接入端子,直接插入会导致接触面积减小、接触电阻增大,极易发生松动和发热。选项D错误,不同相线严禁共用接线端子,必须分相连接,否则会造成短路事故。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成