某项目通风空调系统调试中,技术人员对某送风口进行风量测定。若该风口设计风量为1000m³/h,实测风量仅为700m³/h,且经检查风口阀门全开、管道无堵塞。此时,最符合规范要求的初步处理措施是( )
A.调整系统风机的运行转速或频率,重新进行风量平衡调整
B.立即更换该风口,认为风口损坏导致风量不足
C.直接忽略该偏差,只要系统总风量达标即可验收
D.关闭其他所有风口,仅保留该风口运行以验证风机能力
优质解答
答案
A
解析
风量测定与调整的目的是确保各风口风量符合设计要求且系统平衡。当个别风口风量偏低且无硬件故障时,通常是通过调整系统阻力或风机运行状态(如变频调节)来进行整体或局部平衡,使风量均匀。更换风口属于过度维修,忽略偏差违反规范,关闭其他风口无法解决该风口风量不足的根本问题(可能是系统阻力分布不均)。
科目:实务(机电)题型:单选题难度:中等来源:AI生成