某基坑监测方案中规定,支护结构水平位移监测的报警值为15mm。在施工过程中,某监测点累计位移达到12mm,但最近3天的日位移速率突增至3mm/d,且呈加速趋势。根据基坑监测管理原则,下列说法正确的是?

A.累计位移未超过15mm,因此无需报警,继续按原频率监测即可
B.虽然累计位移未达报警值,但日位移速率异常增大且呈加速趋势,应视为预警信号,需加密监测并报告相关方
C.只有当累计位移超过15mm时,才能启动应急预案,此前无需采取任何措施
D.日位移速率不影响报警判断,报警仅依据累计位移值,因此该点状态正常

优质解答

答案

B

解析

本题考查基坑监测报警与预警机制。基坑监测不仅关注累计位移值是否超过报警值,还关注位移变化速率(趋势)。A项错误,仅看累计位移忽略速率变化是危险的,异常加速往往是失稳的前兆。B项正确,当日位移速率突增且呈加速趋势,表明支护结构或土体可能正在发生快速变形,即使累计值未超报警值,也应视为预警,需加密监测、分析原因并报告监理、设计等单位,必要时采取加固措施。C项错误,应急预案的启动不仅依据累计位移超限,也依据变形速率异常、支撑轴力突变等其他预警指标。D项错误,日位移速率是重要的监测指标,直接影响安全判断,不能忽略。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:矿业工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成