关于建筑管道系统试验的通用要求及特殊情况,下列说法正确的有
A.水压试验应在系统安装完毕后进行,且系统应封闭
B.灌水试验时,管道接口应严密,无渗漏
C.通球试验的球径应为管道内径的2/3,且球应能顺利通过
D.通水试验应在给水管道系统水压试验合格后进行
E.水压试验的试验介质应为水,水温不宜高于50℃
优质解答
答案
ABCD
解析
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242):水压试验应在系统安装完毕后进行,且系统应封闭,故A正确。灌水试验时,管道接口应严密,无渗漏,故B正确。通球试验的球径应为管道内径的2/3,且球应能顺利通过,故C正确。通水试验应在给水管道系统水压试验合格后进行,故D正确。选项E中,水温不宜高于50℃的说法不准确,规范未明确限定50℃,且通常水温与环境温度接近。因此,正确答案为ABCD。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成