关于预制构件钢筋套筒灌浆连接的灌浆饱满度检验,下列说法正确的是
A.灌浆饱满度检验应在灌浆完成后立即进行,且仅凭目测出浆孔出浆情况即可判定
B.对于全灌套筒,应采用超声波法或射线法进行无损检测,以确认内部是否充满
C.灌浆饱满度主要通过观察出浆孔流出浆料的色泽和粘稠度来判断,无需进行实体检验
D.每工作班应制作不少于1组灌浆料试块,用于检验灌浆料强度,而非直接检验饱满度
优质解答
答案
D
解析
A选项错误,仅凭目测出浆情况不能准确判定内部饱满度,可能存在空洞或离析,规范要求进行实体检验或无损检测。B选项错误,虽然超声波法可用于检测,但“全灌套筒”通常通过工艺控制(如出浆检查)为主,且射线法成本高、有辐射,不是常规首选,更重要的是,规范中对于灌浆饱满度的检验,通常强调的是“出浆检查”结合“实体钻芯”或“无损检测”,但B选项表述过于绝对且忽略了工艺控制的主体地位。实际上,最核心的质量检验指标之一是灌浆料的强度,通过试块检验。C选项错误,仅观察色泽和粘稠度不足以保证饱满度,必须结合出浆情况和必要的检验手段。D选项正确,根据规范,灌浆料试块是检验灌浆料强度是否满足设计要求(如不低于C60或M60)的重要依据,每工作班至少制作1组(3块)试块。虽然饱满度检验主要依靠出浆和无损检测,但D选项陈述的事实(制作试块检验强度)是施工质量控制中的正确做法,且其他选项均有明显逻辑或技术错误。注:关于饱满度的直接检验,规范允许通过出浆情况判断,但试块是强度检验的必要手段,D选项作为对施工检验制度的描述是正确的。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成