首页题库大全题目详情

某工程采用预制混凝土桩,桩径为500mm,桩长为20m,设计单桩竖向抗压承载力特征值Ra=800kN。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94)及《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202),关于该工程桩基检测与验收的规定,下列说法中正确的有( )。

A.桩身完整性检测应全部采用低应变法
B.单桩竖向抗压承载力检测数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根
C.当桩径大于800mm时,桩身完整性检测应增加检测数量
D.桩位偏差的允许值为桩径的10%且不大于20mm
E.桩基工程验收资料应包括桩身完整性检测报告、承载力检测报告及桩基施工记录

优质解答

答案

BE

解析

A错误:根据规范,桩身完整性检测可采用低应变法,但并非“必须全部采用”,且对于预制桩,若设计等级高或有特殊要求,可能结合其他方法,但低应变法是常用法,此处陷阱在于“全部”和隐含的排他性,不过更主要的错误在于B、C、D、E的判断。实际上,低应变法适用于预制桩,但A选项表述过于绝对,且未提及数量要求。更关键的错误在于C选项。B正确:对于预制桩,单桩竖向抗压承载力检测数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根(若总桩数少于3根,则全数检测)。C错误:规范规定,当桩径大于800mm时,桩身完整性检测应增加检测数量,但本题桩径为500mm,故该选项描述的情形不适用于本题工程,且作为一般性陈述,它不是本题工程的“正确说法”,因为本题桩径不满足前提。D错误:预制桩桩位偏差的允许值,对于群桩为1/2桩径且不大于50mm,对于单桩为1/4桩径且不大于20mm。题目未说明是单桩还是群桩,但通常群桩更常见,且10%桩径即50mm,若为群桩,允许值为25mm(1/2*500),若为单桩,允许值为125mm(1/4*500)但不大于20mm?不对,规范是:群桩1/2桩径且不大于50mm;单桩1/4桩径且不大于20mm。选项D说“桩径的10%且不大于20mm”,10%*500=50mm,不不大于20mm,逻辑错误。实际允许值应为25mm(群桩)或20mm(单桩上限)。D选项表述不准确。E正确:验收资料必须包括检测报告和施工记录。因此,B和E正确。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成