在扣件式钢管脚手架的连墙件设置中,下列关于其设置要求与功能的说法,正确的有( )。

A.连墙件必须采用刚性连墙件,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件
B.连墙件的布置间距应沿纵向和横向均匀设置,且不应大于3跨和3步
C.连墙件的主要作用是保证脚手架的纵向、横向稳定性,防止其向内或向外倾覆
D.在脚手架顶部,连墙件的间距可以适当放宽,以方便架体拆除操作
E.连墙件应从底层第一步纵距内开始设置,并随脚手架逐层向上设置

优质解答

答案

ACE

解析

选项A正确,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)规定,连墙件必须采用刚性连墙件,不得采用柔性连墙件(如仅有钢丝绳拉结),以确保架体稳定性。选项B错误,连墙件的间距要求并非统一为“3跨和3步”,而是根据脚手架高度不同有所区别。例如,双排脚手架高度不超过50m时,连墙件间距不应大于3跨(纵向)和2步(横向);高度超过50m时,不应大于2跨和2步。因此笼统说“3跨和3步”是不严谨且错误的。选项C正确,连墙件是连接脚手架与主体结构的关键构件,其核心功能就是提供侧向约束,防止架体失稳倾覆。选项D错误,连墙件设置必须严格按照规范间距执行,严禁在顶部随意放宽间距,这会严重削弱架体稳定性,存在重大安全隐患。选项E正确,规范明确要求连墙件应从底层第一步纵距内开始设置,并随脚手架逐层向上设置,不得后补,以确保架体在搭设过程中的整体稳定性。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成