在混凝土结构工程施工过程中,关于模板工程、钢筋工程与混凝土工程之间的施工顺序及相互配合要求,下列说法正确的有
A.钢筋绑扎完成后,应进行钢筋隐蔽工程验收,验收合格后方可进行模板安装
B.对于复杂节点部位,当钢筋密集导致混凝土浇筑困难时,可先安装部分模板,再绑扎钢筋,最后安装剩余模板
C.混凝土浇筑前,模板应清理干净,并涂刷隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋或混凝土接茬处
D.混凝土浇筑过程中,应安排专人对模板和钢筋进行检查,发现模板变形、钢筋移位时应立即停止浇筑并处理
E.为了加快施工进度,钢筋绑扎与模板安装可以完全同步进行,无需等待钢筋隐蔽验收即可完成混凝土浇筑
优质解答
答案
BCD
解析
选项A错误:根据施工工艺流程,正确的顺序是“先支模板,后绑钢筋”(对于柱、墙等构件,通常是先支侧模,绑钢筋,再支底模或内模;对于梁板,是先支模板,绑钢筋,再支支撑体系或完善模板)。钢筋隐蔽验收是在钢筋绑扎完成、模板安装基本到位后,但在混凝土浇筑前进行的。若钢筋绑扎完成后才安装模板,会导致钢筋无法有效固定,且不符合常规“先模后筋”或“模筋交叉作业但先模后浇”的逻辑,更关键的是,钢筋隐蔽验收是浇筑前的最后一道关卡,而不是模板安装的前置条件(模板安装通常在钢筋绑扎之前或同步,但必须在浇筑前完成并验收)。选项B正确:在钢筋密集区域,为了便于钢筋绑扎和混凝土浇筑,常采用先安装部分模板,绑扎钢筋,再安装剩余模板的配合方式,这是合理的施工配合措施。选项C正确:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204,浇筑混凝土前,模板应清理干净,涂刷隔离剂,且隔离剂不得污染钢筋和混凝土接茬处,以保证混凝土外观质量和连接强度。选项D正确:混凝土浇筑是连续作业过程,期间需监控模板稳定性和钢筋位置,发现异常(如爆模、钢筋严重移位)必须立即停浇处理,这是质量控制的重要环节。选项E错误:钢筋隐蔽工程验收是混凝土浇筑的前置必要条件,必须验收合格后方可浇筑,不能为了赶工期跳过验收直接浇筑,这违反了强制性条文规定。
科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成