关于压力仪表及取源部件的安装要求,下列说法正确的有
A.测量高压时,压力表应安装在管道垂直段,且取压点应水平或垂直向上
B.测量易结晶介质的压力时,取压阀与压力表之间应加装隔离罐或冲洗管
C.压力表与取压阀之间的连接管长度宜短,且弯曲半径应适当,以减少压力损失
D.测量腐蚀性介质压力时,压力表必须使用耐酸合金材质,且引压管应与介质隔离
E.压力表安装位置应便于观察和检修,且表盘中心应高于眼睛水平线,以便读数
优质解答
答案
ABC
解析
A正确,高压管道取压点通常设置在水平段或垂直段上部,避免积液。B正确,易结晶介质需加装隔离装置(如隔离罐、冲洗管),防止结晶堵塞引压管。C正确,连接管应短而直,减少压力损失和滞后。D错误,测量腐蚀性介质时,通常使用隔离液或隔膜式压力表,而非单纯使用耐酸合金材质,且引压管不一定完全隔离,需根据介质特性选择隔离方式。E错误,压力表表盘中心应低于或平于眼睛水平线,便于俯视读数,若高于眼睛水平线,读数时会产生视差,且不符合人体工程学。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成