关于施工现场临时用电系统中漏电保护器的设置与使用,下列说法符合安全技术要求的有

A.总配电箱和分配电箱内的漏电保护器参数应匹配,且其额定值应与用电设备的额定值相适应
B.开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
C.潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱内,漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
D.漏电保护器应安装在其所保护电路的前端(负荷侧),且应每月试跳一次
E.在总配电箱和分配电箱中,漏电保护器的主要作用是防止间接接触电击,对直接接触电击无保护作用

优质解答

答案

ABCE

解析

A项正确,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005,总配电箱和分配电箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流、额定漏电动作时间应配合,具有分级分断功能,防止越级跳闸。B项正确,开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,这是针对一般场所直接电击保护的标准。C项正确,在潮湿或有腐蚀介质场所,对人身伤害更敏感,漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,时间不大于0.1s。D项错误,漏电保护器应安装在其所保护电路的**前端**(即电源侧,相对于负荷而言是上游,但在电气逻辑上通常描述为安装在被保护电路的**电源侧**,若说“负荷侧”则逻辑混乱,通常表述为“安装在被保护电路的前端”或“电源侧”),且规范要求漏电保护器应**每天**使用前试跳一次,而非每月。E项正确,两级保护中,总配和分配的漏电保护器主要防间接电击(如设备漏电),开关箱的防直接电击。虽然总配和分配主要防间接,但说“对直接接触电击无保护作用”是合理的,因为直接电击防护主要靠开关箱内的快速切断。注:此处D项错误点在于试跳频率(应为每日)及位置表述的歧义(通常说电源侧)。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建设工程项目管理题型:多选题难度:中等来源:AI生成