某市政工程施工现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统,关于其“三级配电、两级保护”及漏电保护器配置的下列说法中,正确的是
A.开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s
B.总配电箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s
C.分配电箱内必须设置漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA
D.开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不大于50mA,额定漏电动作时间不大于0.2s
优质解答
答案
A
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)及一级建造师《市政公用工程管理与实务》教材关于临时用电安全的规定:
1. **三级配电、两级保护**:指总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电,以及总配电箱、开关箱两级漏电保护。
2. **漏电保护器参数**:
- **开关箱**(末级):是直接接触电击的最后一道防线,要求额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。因此选项A正确,选项D错误。
- **总配电箱**(首级):主要防止间接电击和电气火灾,其额定漏电动作电流一般大于30mA(如100mA、300mA等,视系统而定),且额定漏电动作时间大于0.1s(如0.2s)。因此选项B错误,因为总配电箱通常不采用30mA/0.1s的高灵敏度快速动作参数,否则容易误动作影响整个系统供电。
- **分配电箱**:在“两级保护”系统中,分配电箱通常不设置漏电保护器(仅在总配电箱和开关箱设置)。如果设置了,其参数应介于总配电箱和开关箱之间,但规范核心强调的是总配和开关箱的两级保护。选项C称分配电箱必须设置且大于30mA,表述不准确且不符合“两级保护”的标准配置逻辑(标准配置是总配+开关箱)。
综上,只有选项A符合规范对于开关箱(末级)漏电保护器的强制性参数要求。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成