关于施工现场外电线路的安全距离及防护措施,下列说法正确的有( )
A.在建工程(含脚手架)的周边与1~10kV外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离为2.0m
B.施工现场的机动车道与1~10kV外电架空线路交叉时,架空线路的最低点至路面垂直距离不应小于7m
C.施工现场的起重机、提升架及其金属结构距离1~10kV外电架空线路的边线最小水平操作距离为3.5m
D.外电线路电压等级为110kV时,在建工程与外电线路的最小安全操作距离为5.0m
E.当外电线路无法采取防护措施时,应停止施工并切断电源
优质解答
答案
BC
解析
A错误:根据JGJ46表4.1.2,在建工程(含脚手架)的周边与1~10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离为4.0m,而非2.0m(2.0m是1kV以下的距离)。B正确:机动车道与1~10kV外电架空线路交叉时,最低点至路面垂直距离不应小于7m。C正确:起重机、提升架及其金属结构距离1~10kV外电架空线路边线最小水平操作距离为3.5m。D错误:110kV电压等级下,在建工程与外电线路的最小安全操作距离为8.0m,而非5.0m(5.0m是35~110kV中某些特定情况或旧规范数据,新规范JGJ46-2005表4.1.2中,110kV对应8m,220kV对应10m等。实际上JGJ46-2005表4.1.2:1kV以下1.5m,1-10kV 4m,35kV 6m,110kV 8m,220kV 10m,330kV 15m,500kV 20m。所以D错误)。E错误:当外电线路无法采取防护措施时,应编制专项施工方案,采取绝缘隔离、遮拦等措施,而不是直接停止施工切断电源(除非无法保障安全)。规范鼓励采取防护措施,而非一味停工。且“切断电源”不是标准处理流程,标准流程是设置防护。
},
{
科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成