在通信工程机房及基站建设施工中,针对施工设施采取的防雷与防触电安全防护措施,下列说法符合规范要求的有
A.施工临时用电的配电箱内应安装漏电保护器,且其动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s
B.通信机房内的金属构件、电缆桥架及金属线槽必须可靠接地,接地电阻应符合设计要求
C.为防止雷击感应过电压损坏设备,通信设备应安装防过电压保护器,且其接地线应直接连接至机房等电位连接体
D.施工现场的临时照明线路可以沿金属结构架敷设,只要绝缘层完好即可,无需额外接地保护
E.在雷雨季节,通信基站顶部的天线及抱杆可保持带电作业状态,只要作业人员穿戴绝缘鞋即可
优质解答
答案
ABC
解析
A项正确,根据施工现场临时用电安全技术规范,潮湿场所或手持式电动工具的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,这是防止触电的基本措施。B项正确,通信机房内的金属构件、电缆桥架等必须可靠接地,以消除静电积累并保证防雷接地系统的有效性,接地电阻需符合设计及规范要求。C项正确,通信设备需安装防过电压保护器(SPD),且其接地线应短直连接至等电位连接体,以减少地电位反击风险。D项错误,临时照明线路不得直接沿金属结构架敷设而不做接地或绝缘保护,若沿金属架敷设,金属架本身必须可靠接地,且线路应穿管保护,不能仅凭绝缘层完好就忽视接地要求,否则金属架可能带电。E项错误,雷雨季节严禁在天线及抱杆上进行带电作业或接触带电部分,雷击时会产生极高电压和电流,绝缘鞋无法提供足够防护,必须停止作业并做好防雷措施。