在建筑施工现场,若临时配电箱的漏电保护器跳闸但无法定位漏电点,应采取哪些后续措施?请说明依据的检测程序与记录要求。
优质解答
答案
当漏电保护器频繁或突然跳闸但找不到明确漏电点时,首先应在确认无人靠近后断开电源,待现场安全后使用漏电测试仪或高压表对各回路进行逐级检查,定位异常负载或线路受潮、破损情况;若仍无法定位,需委托具有电气维修资质的专业人员进行现场检测。所有检测过程、测试数据、判断依据及最终结论必须在《临时配电安全检查记录表》中完整记录,以备后续验收或追溯。
解析
本题要求学生掌握漏电保护装置失效时的排查与记录程序。答案应包括:使用便携式漏电测试仪逐步排除非故障负载或误跳闸可能,必要时停电检修;若仍无法定位,需请具备电气资质的专业人员进行详细检查;检查记录须包括跳闸时间、电压电流、检测过程、停电/恢复时间及故障点推测。
科目:安全生产专业实务(建筑施工安全)题型:fill难度:中等来源:AI生成