在航站楼弱电系统机房及弱电间内,关于线缆的防护与接地要求,下列说法正确的有
A.机房内线缆敷设时,应采取防静电措施,避免静电对设备造成损害
B.弱电间内线缆接地时,接地电阻应小于4欧姆,以确保良好的接地效果
C.机房内线缆敷设时,线缆与热源的距离应保持50cm以上,以防止高温对线缆造成损害
D.弱电间内线缆接地时,接地线可采用铜线或铝线,截面积不小于6平方毫米
E.机房内线缆敷设时,应设置线缆桥架,桥架应接地,且接地电阻应小于10欧姆
优质解答
答案
ABE
解析
本题考查机房及弱电间内线缆的防护与接地要求。选项A正确,机房内线缆敷设时应采取防静电措施,避免静电对设备造成损害,确保系统稳定运行。选项B正确,弱电间内线缆接地时,接地电阻应小于4欧姆,以确保良好的接地效果,防止雷击和电磁干扰。选项C错误,机房内线缆与热源的距离应保持20cm以上,而非50cm,以防止高温对线缆造成损害。选项D错误,弱电间内线缆接地时,接地线应采用铜线,截面积不小于16平方毫米,铝线导电性能较差,不宜用于接地。选项E正确,机房内线缆敷设时应设置线缆桥架,桥架应接地,且接地电阻应小于10欧姆,以确保桥架的接地安全。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成