在机房设备安装施工中,关于机架(柜)的接地与防雷连接要求,下列做法符合规范要求的有
A.机架(柜)的金属外壳应与机房接地网可靠连接
B.同一列机架(柜)应通过接地线串联后,再连接到接地母线上
C.机架(柜)接地线的截面积应根据接地电流大小选择,且不应小于16mm²
D.机架(柜)内部的金属部件若未与机架主体导通,应单独进行接地处理
E.机房内的接地线宜采用星形接地方式,避免形成接地环路
优质解答
答案
ADE
解析
A项正确,机架金属外壳必须接地,这是基本安全要求。D项正确,确保所有金属部件电位一致,防止电位差造成设备损坏或人身伤害。E项正确,通信机房接地系统通常采用星形接地(或混合接地中的接地网部分),目的是减少地环路干扰,保证信号完整性。B项错误,虽然串联是连接方式之一,但规范通常要求每个机架或每个区段的接地应独立或可靠连接至接地汇流排,且重点在于“可靠连接”而非简单的“串联”描述,更关键的是,如果B项暗示仅靠串联而忽略与接地网的多点可靠连接,则不够严谨。但在某些语境下,串联后接母线也是对的。让我们看C项。C项错误,接地线截面积的选择依据较多,一般要求铜线不小于50mm²(用于防雷接地或大电流接地)或25mm²(用于工作接地),16mm²通常用于设备保护接地,但通信机房机架接地通常要求更高,尤其是防雷接地。根据《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》,机架接地线截面积通常要求不小于50mm²(铜)或相应截面积。即使不考虑防雷,仅保护接地,16mm²可能偏小,且规范中对于通信机房机架接地线截面积有明确规定,通常远大于16mm²。例如,YD 5095-2005规定,设备接地线截面积不应小于50mm²(铜)。因此C项数值错误。B项:如果是指“串联后接母线”,这在物理上是可行的,但规范更强调“就近接地”或“多点接地”以减少阻抗。不过,相比C的明显数值错误,B可能被视为一种可接受的描述。但通常多选题中,B这种“串联”说法容易被视为不推荐的做法(因为串联故障率高),或者其表述不完整。然而,A、D、E是绝对正确的。C是绝对错误的。B处于灰色地带。但在考试中,通常认为机架应分别接地或可靠连接到接地排,简单的“串联”可能暗示单点故障风险,不如A、D、E严谨。因此选ADE。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成