在民航机场目视助航设施供电系统的调试阶段,关于变压器及配电柜的功能测试,下列操作符合规范的是
A.变压器首次投运前,应进行冲击合闸试验,且冲击次数一般为3次,每次间隔时间不少于5分钟
B.配电柜内的断路器等开关设备应进行分、合闸操作试验,并检查其机械动作是否灵活、指示是否正确
C.为了加快调试进度,可以省略变压器的绝缘电阻测试,直接进行带电调试
D.调试时,应检查变压器的电压比、相序及接线组别,确保符合设计要求
E.变压器空载运行期间,应记录其空载电流和空载损耗,并与出厂值进行比较,偏差应在允许范围内
优质解答
答案
ABDE
解析
A正确,变压器冲击合闸是标准调试程序,通常3次,间隔5分钟以上,以检验绝缘和机械强度。B正确,开关设备的机械和电气功能测试是基本调试项目。C错误,绝缘电阻测试是通电前的必要安全检查,严禁省略。D正确,电压比、相序和接线组别是变压器投运前的关键检查项,错误会导致短路或设备损坏。E正确,空载试验是检验变压器绕组绝缘和铁芯性能的重要手段,数据需与出厂值比对。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成