关于建筑管道系统通球试验与通水试验的说法,正确的是
A.通球试验的球径应为管道公称直径的75%~85%
B.通球试验的球径应为管道公称直径的85%~95%
C.通水试验的流量应为管道设计流量的1.5倍
D.通水试验应检查管道坡度、水流顺畅及排水口无堵塞
E.通球试验仅适用于室外排水管道,不适用于室内排水管道
优质解答
答案
AD
解析
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242及教材:
1. 选项A正确:排水管道通球试验的球径应为管道公称直径的75%~85%,球表面光洁,无尖角、毛刺等缺陷。
2. 选项B错误:球径比例错误,应为75%~85%。
3. 选项C错误:通水试验的流量应符合设计要求,通常为设计流量,而非1.5倍。1.5倍是水压试验的压力系数概念,不适用于通水试验流量。
4. 选项D正确:通水试验主要检查管道坡度是否符合要求,水流是否顺畅,排水口是否无堵塞,以及管道接口是否有渗漏(虽然通水主要看通,但也会观察有无渗漏现象,不过核心是通畅和坡度)。教材中指出:通水试验应检查管道坡度、水流顺畅及排水口无堵塞。
5. 选项E错误:通球试验适用于排水管道,包括室内和室外,只要管道直径允许且需要检查通畅性。并非仅适用于室外。
综上,正确答案为AD。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成