首页题库大全题目详情

某市政管廊工程,合同约定工程计量采用按实计量方式。承包人申报某段管道安装工程量1000米,监理人现场复核后确认实际合格安装量为950米,剩余50米因接口密封不符合规范被要求整改。关于该部分工程量的计量与处理,下列说法正确的是

A.监理人应按承包人申报的1000米进行计量,因为管道已经安装到位
B.监理人应按950米进行计量,对于50米不合格部分,待承包人整改合格并重新申请计量后,方可予以计量
C.监理人应直接扣除50米对应的工程款,不再允许承包人对该部分进行整改和计量
D.承包人可自行委托第三方检测机构对50米管道进行检测,若合格则监理人必须按1000米计量

优质解答

答案

B

解析

本题考查工程计量中合格工程的界定及不合格工程的处理。选项A错误,工程计量的核心原则是“合格计量”,不合格工程不得计入当期计量。选项B正确,根据工程结算管理原则,监理人复核确认的950米为合格工程量,应予计量;对于50米不合格部分,应要求承包人整改。整改合格后,承包人重新提交计量申请,监理人复核确认后,方可对该部分进行计量。这体现了“先合格,后计量”的原则。选项C错误,不合格工程并非永久废弃,而是需要整改,整改合格后仍属合同范围内工程,应予以计量和支付,不能直接扣除且禁止整改。选项D错误,工程计量的复核权在监理人,承包人自行委托的检测报告不能作为监理人计量的直接依据,监理人需依据合同和规范进行独立复核。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成