在广播电视中心工艺系统施工中,关于设备接地、线缆敷设及机房环境控制的综合技术要求,下列说法正确的是( )。
A.工艺设备机柜应采用等电位连接方式,通过接地线接入机房等电位接地汇流排,实现电磁兼容与安全防护。
B.机房内所有强弱电电缆均可在同一桥架内平行敷设,只要线缆间距保持在50mm以上即可,无需进行物理分隔。
C.精密空调系统的冷凝水排放管道应设计有坡度,并接入机房内的地漏或排水沟,确保冷凝水及时排出。
D.为简化施工流程,设备接地线可直接利用设备金属外壳上的任意螺孔作为接地点,无需专门设置接地端子。
E.工艺线缆在敷设过程中,同轴电缆与屏蔽双绞线可以混合绑扎在同一束中,只要外层包裹绝缘胶带即可防止干扰。
优质解答
答案
AC
解析
A选项正确:根据《广播电视中心工艺系统施工技术》及相关规范,设备机柜应采用等电位连接,接入机房等电位接地汇流排,这是为了消除电位差,保证设备安全及电磁兼容。
B选项错误:强弱电电缆严禁在同一桥架内平行敷设而不做分隔,通常要求强弱电分开敷设,或采用有金属隔板分隔的桥架,且间距要求通常远大于50mm(一般要求300mm以上或采取屏蔽措施),50mm的间距无法有效隔离干扰,且不符合规范中关于强弱电分离的要求。
C选项正确:精密空调产生的冷凝水必须及时排出,管道应有坡度,接入地漏或排水沟,防止水漫机房损坏设备,这是机房环境控制的基本施工要求。
D选项错误:设备接地必须使用专用的接地端子或接地螺栓,严禁利用设备外壳上的非接地专用螺孔(如安装固定孔)作为接地点,否则可能导致接触不良、电位不稳定或损坏设备结构。
E选项错误:同轴电缆与屏蔽双绞线不应混合绑扎,不同种类的线缆应分开敷设,避免相互干扰。即使有屏蔽,混合绑扎也会增加干扰风险且不符合布线规范中关于线缆分类敷设的要求。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成