首页题库大全题目详情

依据《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010,关于工业金属管道施工前的准备及管道安装基本要求,下列说法正确的是

A.管道安装前,应检查管道元件的合格证、检验报告等质量证明文件,并核对管道元件的规格、材质等是否符合设计要求
B.管道元件的制造、加工、检验、验收应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》的有关规定,并应进行压力试验和泄漏试验
C.管道安装过程中,当设计无规定时,管道坡度应符合设计要求;设计无规定时,管道坡度应不小于0.002,并应坡向排水点
D.管道支架、吊架的安装位置应正确,安装应牢固,支架与管道接触应紧密,固定支架与管道之间应垫设绝缘板
E.管道法兰连接时,法兰应垂直于管子中心线,法兰密封面及密封垫不得有缺陷,紧固螺栓应均匀对称,螺栓外露长度应为2~3倍螺距

优质解答

答案

AE

解析

选项A正确,GB 50235-2010第3.0.2条规定,管道元件及材料进场后,应进行外观检查、规格检查、材质检查,并核对质量证明文件。选项B错误,管道元件进场时不需要进行压力试验和泄漏试验,压力试验和泄漏试验是管道系统安装完成后的试验项目,且依据的是规范第9章而非第3章。选项C错误,规范第5.2.1条规定,管道坡度应符合设计要求,设计无规定时,管道坡度应不小于0.002,但并非所有管道都要求坡向排水点,例如蒸汽管道坡度方向需根据疏水要求确定,且规范原文为“管道坡度应符合设计要求,设计无规定时,管道坡度应不小于0.002”,并未强制规定必须坡向排水点,且不同介质坡度要求不同,此表述过于绝对且混淆了概念。实际上,规范5.2.1规定:管道坡度应符合设计要求,设计无规定时,管道坡度应不小于0.002。但选项C中“应坡向排水点”对于所有管道(如蒸汽管道)不一定适用,且规范原文并未直接表述为“应坡向排水点”作为通用规则,而是结合具体工艺。更关键的错误在于,规范规定设计无规定时坡度不小于0.002,但选项C将“设计无规定”作为前提,而实际上设计通常会有规定。更准确的错误点在于,规范5.2.1规定:管道坡度应符合设计要求,设计无规定时,管道坡度应不小于0.002。选项C的表述本身符合规范对坡度的数值要求,但“应坡向排水点”这一说法在规范中并非对所有管道的通用强制表述,且通常排水管道才强调坡向排水点,其他管道如蒸汽管道有特定坡度方向要求。然而,最明显的错误在于选项D。选项D错误,固定支架与管道之间不应垫设绝缘板,绝缘板通常用于补偿器两侧或热膨胀方向不同的支架处,固定支架是为了固定管道,需要牢固接触,垫绝缘板会影响固定效果且无此规定。选项E正确,规范第5.3.1条及法兰连接相关要求规定,法兰连接应垂直于管子中心线,密封面及密封垫不得有缺陷,螺栓紧固应均匀对称,螺栓外露长度宜为2~3倍螺距。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成