某建筑工程施工现场编制临时用水方案时,需确定消防用水量。根据《建筑施工组织设计规范》及相关规定,下列关于施工现场消防用水量确定的说法,正确的是
A.施工现场的消防用水量不应小于 10 L/s,且当计算总用水量时,若消防用水量大于施工用水、施工机械用水、施工现场生活用水和生活区生活用水之和,总用水量按消防用水量计算
B.施工现场的消防用水量固定为 15 L/s,无论施工现场规模大小,均不参与总用水量的计算,仅作为独立系统备用
C.施工现场的消防用水量按施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水和生活区生活用水之和的 10% 计算,且最小值为 5 L/s
D.施工现场的消防用水量由当地消防部门单独核定,不纳入施工组织设计中总用水量的计算范畴
优质解答
答案
A
解析
根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)及一级建造师教材《建筑工程管理与实务》第六章关于施工临时用水的规定:
1. 施工现场消防用水量不应小于 10 L/s(对于一般建筑施工现场)。
2. 在确定施工总用水量时,应分别计算施工用水量(Q1)、施工机械用水量(Q2)、施工现场生活用水量(Q3)、生活区生活用水量(Q4)之和,以及消防用水量(Q5)。
3. 总用水量 Q 的确定原则为:若 Q1+Q2+Q3+Q4 > Q5,则 Q = Q1+Q2+Q3+Q4;若 Q1+Q2+Q3+Q4 < Q5,则 Q = Q5。即总用水量取两者之大者。
选项 A 正确描述了消防用水量的最小值要求及总用水量“取大值”的确定原则。
选项 B 错误,消防用水量并非固定 15 L/s(15 L/s 通常是室外消火栓系统的设计流量参考值,但现场临时消防用水最低要求是 10 L/s),且消防用水量必须参与总用水量的比较和计算,不能独立排除。
选项 C 错误,消防用水量不是按比例计算的,而是有明确的最低限值,且 5 L/s 低于最低要求。
选项 D 错误,消防用水量是施工组织设计临时用水计算的重要组成部分,必须纳入总用水量计算。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成