关于混凝土后浇带的设置,下列描述中错误的是
A.后浇带通常设置在现浇混凝土结构的板与梁、板与柱等交接处
B.后浇带的混凝土强度等级应比相邻构件低一个等级
C.后浇带应在主体结构混凝土浇筑完毕60天后进行浇筑
D.后浇带的作用是控制结构收缩变形和温度裂缝
优质解答
答案
B
解析
选项B错误,后浇带的混凝土强度等级通常应不低于相邻构件,或相同,以确保结构的整体性和承载力。后浇带是在结构施工时预留的带,待主体结构沉降或收缩基本稳定后再浇筑,以消除部分约束应力。选项A正确,后浇带常设在板与梁、板与柱等交接处,以释放约束。选项C正确,后浇带通常在主体结构混凝土浇筑完毕60天后进行浇筑,以等待收缩基本稳定。选项D正确,后浇带的主要作用是控制结构收缩变形和温度裂缝。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成