在民航空管通信设施功能调试中,针对通信电源系统的调试测试,下列属于必须考核的技术指标或测试项目的有()
A.直流母线电压偏差在额定电压的±5%范围内
B.直流输出纹波电压不大于额定电压的1%(通常要求更严,如0.5%或更低,视具体设备而定,但1%为通用上限参考)
C.交流输入电压频率偏差在±2Hz范围内
D.蓄电池组在满负荷放电时,端电压应始终不低于单体电池1.8V
E.开关电源效率在额定负载下不低于90%
优质解答
答案
ABCE
解析
本题考查民航空管通信电源系统功能调试的技术指标。A项正确,直流母线电压偏差通常要求在±5%以内,部分高标准要求±2%或±1%,但±5%是基础合格线。B项正确,直流纹波电压是衡量电源质量的重要指标,一般要求不大于额定电压的1%(实际工程中常要求0.5%或0.1%),1%作为上限指标是合理的考核点。C项正确,交流输入频率偏差通常在±2Hz或±3Hz范围内,±2Hz是常见的严格要求指标。D项错误,蓄电池单体电压下限取决于电池类型(如铅酸电池单体2V,放电截止电压通常为1.8V或1.75V,但调试中通常考核整组电压或单体最低电压是否满足设备最低工作电压,且1.8V仅为特定电压等级电池的值,表述过于绝对且未指明电池类型,更重要的是,调试重点在于核对电压调节功能、均充浮充转换及容量测试,而非单纯设定一个固定的1.8V阈值作为通用指标,且对于12V蓄电池组,单节2V电池放电截止电压通常不低于1.8V,但作为通用调试指标表述不严谨,通常考核的是整组电压或单体电压不低于制造商规定的最低值,而1.8V仅为2V电池的一个参考值,不如其他选项通用。更关键的错误在于,调试中更关注的是电压调节精度、纹波、效率及切换时间,D项表述过于具体且缺乏上下文,易造成误导,故不选。E项正确,开关电源效率是节能和散热的重要指标,通常要求较高,不低于90%或95%是常见指标。综上,A、B、C、E为正确选项。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成