民航空管气象配套工程中,气象机房的精密空调系统安装,下列技术要求或做法正确的有

A.精密空调的送风方式宜采用上送风、下回风,以利于冷量分布均匀
B.机房内温度应严格控制在 23℃±1℃,湿度控制在 40%~55%RH
C.精密空调的冷凝水排放管路应设置存水弯,防止气流倒灌
D.空调系统应实现 N+1 冗余配置,确保单机故障时不影响机房温湿度
E.机房地板下空间作为静压箱时,应铺设保温棉以减少冷量损失

优质解答

答案

ABD

解析

A项正确,上送风下回风是机房常见且有效的送风方式,利于形成下沉气流,冷却设备;B项正确,这是 A 级机房或关键设备区的典型温湿度控制指标,符合空管气象机房的高标准要求;C项错误,冷凝水排放管路严禁设置存水弯,否则易堵塞且导致倒灌,应坡向地漏;D项正确,气象机房作为关键节点,空调系统通常要求冗余配置;E项错误,地板下静压箱不需要铺设保温棉,铺设反而影响气流组织和清洁,且地板本身已具备一定隔热性能,主要靠密封。