在建筑机电工程中,对管道进行防腐和绝热处理时,下列施工要求中符合规范的有
A.管道防腐施工前,应清除管道表面的油脂、污垢、锈迹等,确保基面清洁干燥
B.管道绝热层施工时,各层之间应错缝,纵向接缝应错开,避免形成贯通的热桥
C.保温棉毡的接缝处可以直接用普通胶带粘贴,无需进行额外的密封或固定处理
D.管道防腐涂层应均匀,无漏涂、起泡、皱皮等现象,厚度应符合设计要求
E.绝热工程施工完成后,可直接进行下一道工序,无需进行外观检查和质量验收
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查管道防腐与绝热施工要求。选项A正确,防腐前表面处理是关键,必须清除油污、锈迹等,否则防腐层易脱落。选项B正确,绝热层各层错缝、接缝错开是防止热桥和保证绝热效果的重要工艺要求。选项C错误,保温棉毡接缝需用专用胶带(如铝箔胶带)严密粘贴,并用捆扎带固定,普通胶带无法保证耐久性和密封性。选项D正确,防腐涂层质量要求均匀、无缺陷,厚度达标是验收标准。选项E错误,绝热工程完成后必须进行外观检查,检查有无破损、接缝不严等,并按规定进行验收,不能直接进入下道工序。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成