在广播电视中心工程施工中,对于一级负荷中特别重要的负荷(如播出机房、总控机房等关键负荷),关于其供电电源及应急电源的配置要求,下列说法符合《广播电视中心用电工程实施技术规范》(GB/T 50610)及相关规范要求的有

A.应由双重电源供电,且当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏
B.在双重电源之外,还应设置自备应急电源(如柴油发电机组或UPS)
C.自备应急电源的容量应满足全部一级负荷的计算容量要求,无需考虑二级负荷
D.备用电源的自动投入装置应设置于低压配电侧,以确保切换速度最快
E.对于中断供电将造成重大经济损失或人身伤亡的负荷,其应急电源的切换时间应满足工艺要求,通常要求瞬时或极短时间内恢复供电

优质解答

答案

ABE

解析

A正确:一级负荷中特别重要的负荷必须由双重电源供电,且两个电源应相互独立,当一个电源故障时,另一个电源不应同时受到损坏,这是确保高可靠性的基本要求。B正确:根据规范,一级负荷中特别重要的负荷,在双重电源之外,尚应设置自备应急电源。C错误:自备应急电源的容量主要应满足一级负荷中特别重要的负荷需求,而非全部一级负荷,且需根据实际负荷性质确定,并非“无需考虑”其他因素,表述过于绝对且不符合配置原则(通常应急电源容量按一级中特别重要负荷计算,部分情况下可兼顾,但C选项表述为“满足全部一级负荷”通常是不经济且非强制要求的,且后半句逻辑不清)。D错误:备用电源自动投入装置(ATSE)通常设置在低压配电母线侧,但强调“自动投入装置应设置于低压配电侧”作为唯一正确描述略显片面,且相比E选项,E更直接对应“特别重要负荷”对供电连续性的核心要求。实际上,规范更强调电源的独立性和应急电源的必要性。*修正思考*:重新审视D,ATSE确实常在低压侧,但本题核心在于“特别重要负荷”的特殊性。让我们看E,E强调切换时间满足工艺要求,这是特别重要负荷的关键。再看C,应急电源通常只带一级中特别重要负荷,而不是“全部一级负荷”,所以C错。D选项本身描述ATSE位置,虽然工程上常见,但不是“特别重要负荷”区别于普通一级负荷的核心特征,且有些双电源切换在高压侧。相比之下,A、B、E是关于电源来源和应急保障的核心正确描述。*再次核对*:规范规定一级中特别重要负荷应由双重电源供电,并设自备应急电源。A、B符合。E符合对供电连续性的要求。C错在容量范围。D关于ATSE位置的描述并非针对“特别重要”的特有要求,且不如A、B、E核心。故选ABE。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成