关于有线电视系统施工中的防雷与接地技术,下列说法正确的有
A.有线电视网络前端机房应设置独立接地装置,接地电阻应不大于1Ω
B.室外光缆的金属构件(如铠装层、加强芯)在两端均应做接地处理,以消除电位差
C.同轴电缆干线在进入建筑物前,应安装避雷器,避雷器的接地线应短而直,连接可靠
D.前端机房内的设备接地、工作接地和保护接地可以共用同一组接地线,无需单独引接
E.在雷雨季节,应加强有线电视网络接地系统的巡检,确保接地连接处无锈蚀、松动
优质解答
答案
ACE
解析
本题考查防雷与接地。选项A正确,前端机房接地电阻要求严格,通常不大于1Ω(甚至0.5Ω,视具体规范,但1Ω是通用安全值)。选项B错误,光缆的金属构件(如铠装)通常一端接地,另一端悬空或做绝缘处理,以避免形成环流,并非两端均接地。两端接地会形成地电位差环流,损坏设备。选项C正确,避雷器安装及接地要求。选项D错误,工作接地、保护接地等通常有严格要求,虽然现代机房常采用联合接地,但在施工细节上,不同性质的接地线引接有特定规范,且“无需单独引接”表述过于绝对,容易混淆概念。更重要的是,前端设备接地通常要求单点接地或星形接地,避免地环路。选项E正确,日常维护要求。