关于建筑安全疏散距离、疏散宽度与疏散楼梯间的设置规定,下列说法正确的有( )。

A.高层病房楼位于走道一侧的房间,其任一门至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m
B.高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m
C.一、二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的多层展览建筑,安全出口处楼梯及首层疏散外门的净宽度不应小于1.20m
D.高层住宅建筑户门的净宽度不应小于0.90m
E.高层公共建筑安全出口处楼梯及首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m

优质解答

答案

ABD

解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):\nA项:高层病房楼位于走道一侧的房间,其任一门至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m(当房间位于两个安全出口之间时,为30m;当位于走道一端且房间位于两个安全出口之间时... 具体条文5.5.17:高层病房楼位于走道尽端的房间... 30m?\n查证:5.5.17 高层病房楼位于走道一侧的房间,其任一门至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。当病房位于两个安全出口之间时,最大距离为30m;当位于走道一端时... 条文规定:高层病房楼... 30m。正确。\nB项:高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。正确(5.5.18条:高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m)。\nC项:多层展览建筑... 1.20m?\n规范5.5.18:除本规范另有规定外,公共建筑... 疏散楼梯的最小净宽度... 高层公共建筑1.10m,多层公共建筑1.00m(或1.20m?\n表5.5.16:\n高层公共建筑:1.10m\n多层公共建筑:1.00m(百人宽度指标不同,但最小宽度通常1.00m,大型人员密集场所可能不同)。\n但是,展览建筑属于人员密集场所。对于一、二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的多层展览建筑,其疏散宽度指标会调整,但最小净宽度通常也是依据百人宽度指标计算,且不应小于1.00m或1.10m?\n规范5.5.18条文字:高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m,多层公共建筑不应小于1.00m。\n选项C说1.20m,错误。\nD项:高层住宅建筑户门的净宽度不应小于0.90m。正确(5.5.18条:住宅建筑户门的净宽度不应小于0.90m)。\nE项:高层公共建筑安全出口处楼梯及首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。正确?\n规范5.5.18:高层公共建筑... 不应小于1.10m。\n那B和E有什么区别?\nB说的是“疏散楼梯的净宽度”,E说的是“安全出口处楼梯及首层疏散外门的净宽度”。\n规范原文:高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。\n对于首层疏散外门,通常要求与楼梯宽度一致或更大。\n如果B和E都正确,加上A和D,就是4个正确

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成