首页题库大全题目详情

在防腐蚀衬里施工中,关于衬里层的检验与验收,下列说法正确的是?

A.块材衬里施工完成后,应进行电火花检测,检测电压为500V,无击穿点即为合格
B.橡胶衬里施工完成后,应进行电火花检测,检测电压为1000V,无击穿点即为合格
C.玻璃钢(FRP)衬里施工完成后,应进行电火花检测,检测电压为2000V,无击穿点即为合格
D.铅衬里施工完成后,应进行电火花检测,检测电压为500V,无击穿点即为合格

优质解答

答案

C

解析

根据《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》(GB 50212)及相关教材,玻璃钢(FRP)衬里施工完成后,应进行电火花检测,检测电压为2000V,无击穿点即为合格。块材衬里和橡胶衬里通常不进行电火花检测,而是通过外观检查、粘结强度测试等方法进行检验。铅衬里也不进行电火花检测,而是通过外观检查、焊缝检测等方法进行检验。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成