首页题库大全题目详情

关于通信建筑中自动喷水灭火系统设置范围的要求,下列说法正确的有

A.通信机房、程控交换机房等核心设备用房必须设置自动喷水灭火系统
B.通信建筑内建筑面积大于500m²的营业厅、营业厅内的营业厅应设置自动喷水灭火系统
C.通信建筑内的档案室、图书室、资料室应设置自动喷水灭火系统
D.通信建筑内的变压器室、配电室应设置自动灭火系统,严禁使用水喷淋
E.通信建筑内的计算机房、贵重物品库房应设置气体灭火系统或泡沫灭火系统

优质解答

答案

BCD

解析

A选项错误,通信机房、程控交换机房等核心设备用房通常不允许设置自动喷水灭火系统,因为水喷淋可能损坏精密电子设备,应设置气体灭火系统。B选项正确,根据规范,通信建筑中建筑面积大于500m²的营业厅应设置自动喷水灭火系统(具体数值依据规范,通常营业厅属于人员密集或重要场所,需设喷淋)。C选项正确,档案室、图书室、资料室属于重要物资存放场所,应设置自动喷水灭火系统。D选项正确,变压器室、配电室等电气火灾风险场所,严禁使用水喷淋,应设置气体灭火系统或其他洁净灭火系统。E选项错误,计算机房应设置气体灭火系统,但贵重物品库房不一定必须设置气体灭火,若为普通库房且面积较大,可能需设置喷淋,但计算机房明确为气体。此外,E选项表述“应设置气体或泡沫”,泡沫一般不用于机房,且贵重物品库房不一定强制气体。对比选项,B、C、D更符合常规考点。修正:A错(机房用气体)。B对(营业厅喷淋)。C对(档案室喷淋)。D对(电气房用气体,禁水)。E错(机房用气体,但库房不一定)。所以选BCD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成